當太陽能發電並網時遇到市電停電

我有兩套太陽能發電並網系統,那是直接與市電並聯的,每當太陽能發電並網時遇到市電停電,所發的電就完全不能用了,想問如果有類似的問題時,可否將太陽能所發的電轉爲家裏用的電?需要加什麽儀器?

已更新項目:

回應 Jenkin

我的太陽能系統是直接並聯市電,直接賣電給電力公司,並無接進家裏用,我家用電量不到2kW,我的 太陽能系統5.2kW。

2 個已更新項目:

回應 不雅之苦

不論手動,自動,金錢都不是問題,不能接UPS,因爲UPS是方波不能夠並網,塔太陽能板每組開路電壓=大約900V直流。

3 個已更新項目:

如果版大們有任何的建議或用任何的儀器都沒有問題,只是該儀器那裏有得賣。

並網式太陽能是沒有儲電池的,沒有市電或者是市電停電就立刻停止操作。

4 個已更新項目:

我家裏的電器是用市電的,市電比較經濟,電壓和頻率也比較穩定,太陽能發的電很貴的,拿來買比較划算,除非市電停電,我才會想到要如何用囘太陽能。

5 個已更新項目:

我不是要找UPS,我只是要將太陽能光伏板不穩定的直流電源變爲家裏所用的交流電就可以了,市電停電有時三四個小時,有時八個小時,而且我就是要白天用的。

6 個已更新項目:

雖然我的問題有點悶,但是這確實是很需要很需要,因爲5.2kWp,如果計算效率為50%都有2.6kW,4個小時内可以開冷氣,冰箱,燈光,風扇以及電腦等等,如果不用就白白浪費了。

4 個解答

評分
  • Jenkin
    Lv 7
    8 年前
    最佳解答

    假如如你所說的太陽能系統已經是按供電要求的設計跟市電並聯,當中的電力設備除了收集太陽能板電源的直流電轉為供電系統的交流電接駁你家中現有的配電箱中(要看設計供電量和接駁那些供電線路),當中亦會設定配合市電同時供電的同步系統,防止不同來源的供電電力結合時而產生誤差(電壓和頻率),因此假設以上的保護裝備經合格的電力工程師和電力公司檢測合格運作,當市電沒有時,太陽能系統的供電系統仍會正常地輪出電力至你家中(那些接駁了的供電線路),並不會受停了市電而影響用電的電器,但沒有接駁太陽能供電的線路則會沒電了。

    (由於一般太陽能供電的電量只能佔全屋的小部份-除非你的太陽能系統設計上能供上全屋用電則不會沒電了,那麼你家平時亦不會用上市電-要看同步系統設計配電-市電的電錶亦不會需要電流,即你已不用付市電電費)

    當市電回復時,同步系統會自動加入市電供應,回復正常。

    因此主要的關鍵是那並聯的同步供電系統的設計和設定。以上只是系統的理念,實際的系統要求還是要工程師(一般太陽能系統供應商都應該有合格的供電設計資格)按你家的太陽能系統和配電要求等考慮配備需要的配電設備。

  • 8 年前

    Ho Sir你好悶呀?

  • ?
    Lv 7
    8 年前

    對極了,每當市電停電後,太陽能板有直流電500V ~ 700V DC

    UPS只能夠提供短暫的電源,不可能提供長時間供電。

    UPS 發出的交流電是方波改變的修正正弦波MSW,不是真正的正弦波PSW,某些電器不能用。

    我見過UPS是正弦波的,而且沒有儲電池,但是只有十分鐘的電源供應。

    我想過用正弦波逆變流器PSW INVERTER,但是電壓只有48V,我的系統是400V ~ 800V 自由浮動(非常不穩定),而且還要最高點追蹤MPPT,

    2013-11-12 00:16:46 補充:

    這就是沒有儲電池的UPS + 發電機

    http://www.energiestro.com/images/groupe_electroge...

    我親手做過三架,親眼見過二十多架。

  • 8 年前

    你的問題只是手動或自動化需求,如要自動化可以裝置不斷電源系統(ups),其實所有太陽能供電設備都有付設,但你沒有,只不過是金錢問題,金錢可解決的就不是問題。

    2013-11-09 21:51:37 補充:

    你問題最後一句是這樣寫的︰

    可否將太陽能所發的電轉爲家裏用的電?需要加什麽儀器?

    你問題就是當市電停時,你家缺電,所以UPS就是你的救星,這不是討論你的太陽能板,你已接到電力公司,可以不理,你用UPS供你家電,用市電輸入,當市電停時,UPS自動頂上,你應該明解,並不是將UPS進電網,UPS輸出是正弦的,你說方波的也不奇怪,但未見過。

    2013-11-11 11:58:56 補充:

    那末你市電會停多久? 夜間停電你也無能為力,就算有日照平均三四個鐘,除非你在撒哈拉沙漠,沒有儲電池就不是ups,電腦數據中心用的ups 可高達1.6mw,你有錢也不會用。