Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。
Oliver_915
Lv 7
求三相MCB電流
三相電焗爐及電炒鑊各15KW ,三相3匹天花分體機3部,雙門大不銹鋼涷肉柜一個(需估計大約W數),13A蘇位5個,20A單相蘇位1個,2'x4'燈盤16個,求三相MCB最低電流要求及計算方式。
大廈只能提供120Amp三相上升總線,頂得住嗎?
已更新項目:
如果加多10個13A蘇,同一時間有電器使用,電流負荷多了若干A?
2 個已更新項目:
先謝過no3lunch的心意,當然更要多謝相信會在知識+永垂不朽的電力王9W2HL博士。閣下一句「電流夠力,冇問題」我就完全放心,因為閣下講電夠力,哈哈。
2 個解答
評分
- 9W2HLLv 79 年前最佳解答
電焗爐 15KW = 15000/660=23A TCL
電炒鑊 15KW = 15000/660=23A TCL
天花分體機 3 x 3kW = 9000/560=16A TCL
雙門大不銹鋼涷肉柜一個 1kW = 1000/560=1.8A TCL
13A蘇位5個 用環形電路 = 30A = 6600W TCL
20A單相蘇位1個 = 20A = 4400W TCL
2'x4'燈盤16個 36w x 1.8 x 3 x 16 / 220 = 15A = 3300W TCL
總共 = 54.3KW TCL
如果加多10個13A蘇都冇問題
因爲三相電380V120A總共可以負載 67kW MD
還有問題?馬上發問,尋求解答。