Yahoo奇摩知識+將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+服務將會轉為唯讀模式。其他Yahoo奇摩產品與服務或您的Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

建中
Lv 7
建中 發問時間: 家居與園藝維修 · 1 0 年前

冷氣單相220V改三相220V電,對冷氣本身有何影響?

我最近要買一台二手5頓的水冷式冷氣

希望使用的是三相220V的電壓

附近有家賣二手冷氣的商人說沒三相的冷氣

但可以把單相220v的5頓冷氣改成三相220v

然後再賣給我

請問

1.單相改三相電,對冷氣本身有影響嗎?

2.耗電量會增加嗎?

3.冷氣壽命會變短嗎?

4.對壓縮機有何影響?

5.水塔及馬達部份的用電通常是與冷氣相同的電壓嗎?(同回路)

已更新項目:

ps:

1.我這邊已有三相電了.

2.上述問題是在不改壓縮機狀況下把單相冷氣改成三相.

2 個已更新項目:

大家都回答的很好

感謝大家熱情回答

謝謝!!

5 個解答

評分
  • 1 0 年前
    最佳解答

    我還是那一句.冷氣的壽命與施工者的用心成正比,

    空調的問題多少與施工者工作技術成正比,

    PS,妳這問題問的不錯,,如果妳找人用,都沒辦法解決妳的問題,

    方便的話可以找我~詢問服務不會收費~不過是嘉義.台南.高雄喔!

    http://tw.club.yahoo.com/clubs/ANOSYSTEM/%3C====

    這一支剛成立的家族有任何冷氣,空調,冰水主機,冷凍可以到這裡,發問這裡有15年的空調技術工程師,可以為有問題的人服務!!!

  • 匿名使用者
    7 年前

    到下面的網址看看吧

    ▶▶http://*****/

  • 1 0 年前

    壓縮機本身如果原設計就是單相220V的話,我勸你還是放棄吧,根本無解,如果你ㄧ定要用的話,三相220V接AB相,AC相,BC相都可行,唯一要改壓縮機就沒辦法.

  • 1 0 年前

    1.請問貴處所有三相動力電嗎?不然購買也是沒用,單相改三相電的冷氣只是更換壓縮機罷了(三相的水冷式冷氣很多)

    2.耗電量會少一點

    3.若是採單相改三相電,要看師父更換壓縮機的功夫,畢竟冷煤系統已被更動在復原

    4.壓縮機選用要適當,畢竟原設計冷煤的四大要件是有相關搭配的

    5.水塔及馬達可同迴路,但建議分開,因為馬達類的啟動電流很大,另可明確查修

    2007-09-19 13:45:24 補充:

    若僅用電問題則三相挑二相接入單相220v的5頓冷氣即可,若經過師父改裝則會更改到壓縮機,建議直接買進用三相供電的冷氣

    2007-09-19 13:49:36 補充:

    附近有家賣二手冷氣的商人說沒三相的冷氣---->應該指的是一般家用窗型冷氣及分離式冷氣

    水冷式的一般三相用電普遍,落地式造型(如冰箱形狀)

    參考資料: 自己的廠務工作
  • 1 0 年前

    1.單相改三相 是指壓縮機 改成三相式的電源

    其餘各部零件與功能 皆相同

    2.耗電量則是採用三相電源較省電,況且能使用三相電源,是採用工業用電計算電費 更是省荷包啦 ^^

    3.冷氣的壽命在於壓縮機,所以你採用的是二手設備,壽命的問題要自行考量唷

    4.對壓縮機沒有影響

    5.與水塔馬達無關,如果水塔馬達的電源是單相220v,可直接取用三相電源其中的兩相來使用(因冷卻水馬達耗電量低,不容易產生相數不平衡的問題)

    from: 川易室內設計

還有問題?馬上發問,尋求解答。